冰雪浇不灭的热情
--------云田变抗冰保网纪实 IMAGE_01083.jpg (60.52 KB)
2008-1-26 14:19
2008年1月21日凌晨3时53分,正在办公室准备休息的黎晓兰主任听到一声剧响,心里一惊:出事了!马上与控制室联系,得知#1主变跳闸停电,叫上了副站长周文就直奔事故现场,很快查明了是50万伏主变互感器发生**。不一会,黎晓兰主任发现异常放电声,循声音望去,发现第二台互感器瓷裙出现火花,迅速打给控制室,谁知道电话还拨出,火花瞬间加剧变成蓝色闪电,把电容击穿,引起接地桩头**,互感器绝缘油“呼”地喷了出来。紧接着,第三台互感器**起火,周文迅速一拳砸开玻璃窗口取下灭火器把火扑灭。然而不到一分钟,第四台互感器也发生**!
“一种前所未有的恐惧”笼罩在全站职工心中。
IMAGE_01076.jpg (45.25 KB)
2008-1-26 14:19
(图:**起火的500KV电流互感器)
恶劣天气下产生的冰凌严重威胁着设备安全,控制室里电话铃声此起彼伏,事故报告迅速传向各级调度和领导中。黎晓兰主任还在电话中焦急的向李局长汇报了简要情况,回头一看却发现生产副局长李洪芳、生产技术部凌志勇已经来到了身后。接连的**声和跳闸事故让新值长谌彬汇报显得有些语无伦次,网调反而耐心的告诫:“不要着急,你先冷静下来,再汇报”。
各级领导为了保证网络设备稳定,决定立即向网调申请拉开500KV其余全部断路器和220KVⅠ、Ⅱ母所有断路器进行除冰工作,仅剩下220KV Ⅳ母上最后3条线路在坚持运行。500KV电力无法下网,#1、#2主变停电,站用电失压,云田变电站面临建站以来最严峻的考验!
李局长,凌部长,黎晓兰主任决定马上启动事故紧急预案。不出半个小时,全站职工便迅速准备就绪,乘坐交通车赶往变电站,投入到事故抢险中。
飘落的雨点中夹杂着雪籽,刚落下就被凛冽的寒风吹成了冰。
冰,越来越厚。
省公司总经理李维建,株洲局局长苏跃冒雪亲临现场,李局长、凌部长担任指挥。任务分配完毕后,凌部长特别交代“越繁忙的操作中越是要保持头脑清醒,确保安全!”。
以上为500KV隔离开关设备严重结冰,值班员周鹞、阎慧娟正在超高压管理局人员何权配合下操作,
雪雾天气中操作的值班员身上结上了一层薄冰他们却全然不知,一心一意的核对着设备双重名称。呼出的空气迅速凝结成半透明的白雾,在手电筒灯光里映出一阵阵光束,在夜里挥舞着,越发衬托出这半夜的寒冷。已经是第二个通宵达旦了!甲乙丙3个值分头工作,协调一致,在坚持“三核对”等各项规章制度前提下,为了尽可能提高速度,很多人连休息时间都放弃了。
众志成城,在全体人员共同努力下,连续作战了2个白天和黑夜后,大功告成,仅剩#1主变送电即可。
连续工作了2个通宵的甲值运行人员,有条不紊的进行着#1主变充电试验,随着5012断路器合闸成功信息汇报上来,大家都长出一口气,互相祝贺。谁知道才过几秒,#1主变高压侧避雷器发生冰闪**!原本热烈的心情被迎面而来的冰雪浇了个透凉。
凌部长带领大家迅速奔赴现场,查明原因、汇报、转检修、组织试验、调运备件,运行人与检修人协调一致,就像一台精密配合的机器一样再次运转起来!
没有不能克服的困难,只有冰雪浇不灭的热情和坚持到底的决心!最终, 经过一个通宵试验与操作,于24日零晨三点多#1主变送电成功,至此,在72小时内云田变电站恢复正常运行。抗冰保网取得了最终的胜利!
[ 本帖最后由 舒迷 于 2008-1-30 21:24 编辑 ] |